消毒剂中毒

注册

 

发新话题 回复该主题

武汉火神山医院污水处理工艺及污水 [复制链接]

1#
中科白癜风公益活动 https://m-mip.39.net/disease/mipso_5469129.html

年1月23日,武汉市*府要求中建三局等四家建设公司,按北京“小汤山”医医院。建筑和设医院建筑图纸基础上,针对选址和疫情特点进行优化设计。

《SARS医院污水处理—医院二部设计》

1、概况医院二部一SARS医院是SARS在北京肆虐流行时期,为解决提高收治率、和治愈率,降低病死率和医务人员感染率,北京市*府紧急部署建设的SARS医院,该医院二部的建设规模为床,为要求功能齐全的定点SARS医院。应工程之所急,确定实施方案,具体情况如下:粪便污水与洗涤废水分流,粪便污水首先排人化粪池,经化粪池消*后经提升泵提升至接触消*池,洗涤废水经提升泵提升直接进入接触消*池,接触消*池有效停留时间不小于2小时,经过接触消*池处理的污水再排人昌平区城市污水处理厂进一步处理,化粪池、加药装置、接触消*池由市*总公司施工。2、技术论证2.1医院污水排放标准中华人民共和国《传染病防治法》第十七条规定:被甲类传染病病原体污染的污水、污物、粪便,有关单位和个人必须在卫生防疫机构的指导监督下进行严密消*后处理;拒绝消*处理的,当地*府可以采取强制措施。被乙类、丙类传染病病原体污染的污水、污物、粪便,有关单位和个人必须按照卫生防疫机构提出的卫生要求进行处理。SARS病已经被我国医疗卫生机构暂定为乙类传染病,被病原体污染的污水、污物和粪便应处理。我国目前医疗机构的污水排放标准应按GB—执行。医院污水处理的依据。2.1.1医疗机构污水排放要求GB-年国家质量监督检验检疫总局发布了《医疗机构污水排放要求》GB—,该标准是最新的医疗机构污水排放标准,GB—(注:现为GB-)明确规定关于医疗机构的污水排放标准按照该标准执行,该标准的具体技术要求如下:(1)医疗机构污水必须进行处理和消*,医疗机构污水处理构筑物中的污泥必须经过无害化处理,未经过消*和无害化处理的污水、污泥,不得任意排放或用做农肥。(2)新建、扩建、改建医疗机构应同时进行污水处理设施建设,其污水及污泥排放应符合表1和表2的规定。(3)医疗机构污水和污泥处理和消*排放时,所含有害物质的含量还应根据接纳水体和粪便无害化卫生标准的功能要求,并符合GB,GB、GB、GB、GB、GB、GB/T中的要求。(4)严禁各级各类医疗机构将污水、污泥排人生活饮用水水源卫生保护地带内。(5)严禁各级各类医疗机构采用渗井、渗坑排放污水、污泥。(6)医疗机构污水处理构筑物的位置,宜设在医疗机构建筑物当地夏季最小频率风向的上风侧,与周围建筑物之间宜设绿化防护地带。(7)医疗机构污水处理构筑物的设计应满足下列要求:a)确保污水、污泥符合本排放标准;b)采取防腐蚀、防渗漏措施;C)备有发生故障时的临时消*措施;d)使用液氯消*。必须有氯泄漏等事故发生时的应急处理设施,严禁直接以钢瓶向污水中投加氯气;e)安全耐用,操作方便,有利于操作人员的劳动保护。(8)医疗机构行*区和职工生活区的污水应与病区的污水分流。2.1.2SARS医院的污医院或医疗机构污水排放标准中可以看出,对于传染病菌和病*要求在污水中不得检出,SARS是新出现的病*,我们可以借鉴以往的经验来确定,医院污水不得检出SARS病*将作为SARS医院的污水排放标准。为此必须要了解SARS病*的消*试验数据。4月24日前关于SARS病*的传染性病理研究的确切数据和论断尚没有出来,医院和已经收治SARS医院的实际使用情况,采用氯系或过氧乙酸消*剂对病人的排泄物进行传统的消*处理是有效的,鉴于当时的实际情况,我们认为医院污水处理可基本能满足对SARS医院的污水处理,并建议采用氯系消*剂、臭氧和紫外线等作为消*剂。医院污水处理可基本满足SARS医院污水中不得检出SARS病*的污水排放要求。2.2工艺流程选择①当医院污水排放到有集中污水处理厂的城市下水道时,以解决生物性污染为主,采用一级处理,见图1。②当医院污水排放到地面水域时,应根据水体的用途和环境保护部门的法规与规定,对污水的生物性污染、理化性污染及有*有害物质进行全面处理,应采用二级处理,见图2。医院二部所在地没有城市下水道,根据规范应采用二级生化处理工艺来处理该SARS医院的污水,医院建设周期非常短,而且建成后立即就要投入使用,采用生化处理工艺,一是建设周期长,二是培养二级生化处理工艺的微生物一般要1个月的时间,这样采用二级生化工艺医院立即投入使用的要求。医院的西边2km左右处有昌平区城市污水处理厂,考虑到现实情况,该医院污水引到城市污水处理厂进一步处理,可以满足卫生防疫的要求。2.3设计技术参数2.3.1化粪池医院二部设计规模,病床床,医务人员人,采用粪便污水与其他污水分流排放,化粪池的有效容积按污水在化粪池中停留时间计算并不宜小于36h,经计算确定化粪池的有效容积约为m3,设计选用华北地区标准图91SB4中的10号化粪池2个,有效容积为m3,满足设计要求。因在化粪池采用了预消*处理,因此要求化粪池内壁做防腐处理。2.3.2接触消*池在设计接触消*池和消*剂的选择时,我们查阅了相关文献,医院污水处理大都按照《医院污水处理设计规范》设计,根据北京市的调查当余氯含量大于4mg/L时,医院污水能满足国家排放标准的要求。医院污水处理,只要消*剂的投加量合适,医院污水处理基本是合格排放,这也说明现行规范的设计参数基本合理。医院医院污水的实际运行情况,考虑到SARS病*的未知性,医院二部设计考虑接触消*时间定为不小于2h。接触消*池在原有其他用途的池子上改建,并架设盖板。2.3.3医院污水处理的消*剂可采用氯片、液氯、液体次氯酸钠、电解次氯酸钠、电解二氧化氯、化学二氧化氯、臭氧等。用的最多的是次氯酸钠,其次是液氯和漂白粉。调查资料显示用次氯酸钠作为消*剂占多数,医院采用消*剂的统计,见表4,医院采用消*剂最多的是次氯酸钠,其次是液氯。近年来又有二氧化氯在推广应用,在北方地区用量较多。漂白粉因加药量很难控制,医院用量较少。国内外均有报道采用臭氧消*,但目前国内用量较少。电解法生产次氯酸钠和二氧化氯都有设备的启动时间问题,一般不宜间歇式使用。化学法生产二氧化氯因采用反应釜,相对要求管理技术较高,同样存在启动时间问题。一般电解法次氯酸钠发生器的启动到达到额定产有效氯量约为1h,电解法和化学法二氧化氯发生器的启动到达到额定产有效氯量约为20min。启动时间内设备的有效产氯量相对较低,因此投加消*剂应采用连续投加的方式,医院污水处理的效果。仅有化学法生产二氧化氯才能按二氧化氯消*剂计,电解法生产的二氧化氯是混合气体,二氧化氯仅占8%左右,因此不能算是二氧化氯消*剂,但会提高消*效果。在医院中消*剂采用了电解法次氯酸钠。预消*有效氯投加量为10mg/L左右,接触消*池的有效氯投加量为50mg/L左右,但出水余氯量不得小于5mg/L。4、结语

医院二部SARS医院是在非常时期和极短的时间内设计和建设完成的,医院建设史上的奇迹。医院二部附近1km范围内的2个村庄无一人感染,小汤山镇全镇24个村3.5万人无一人感染,医院院区内约有人医务和后勤工作者,无一入感染,从现实的实践证明,小汤山SARS医院建设的医院污水处理措施是客观有效的。SARS病*是新发病*,人们对它的了解和研究还不完全和全面,随着科技工作者的深入研究,人们会对SARS病*有更明确的认识和了解;特别是对SARS医院污水处理技术的专门研究,都将使SARS医院的污水处理方式和技术更科学、更系统有效。(作者:*晓家,中元国际工程设计研究院,来源:建筑给排水杂志;赣清环境整理)

年1月25日,武汉市新型肺炎防控指挥部决定,医院之外,还将半个月之内再建一所“医院”——医院,医院于1月26日正式开建!

工程由中建三局一公司牵头实施,并负责医疗隔离区施工,中建三局基建投公司负责医护住宿区施工,中建三局绿投公司负责医疗污水处理设施安装等相关施工。

医院污水处理采用生化处理,如下图(点击图片查看大图),流程为:接触消*-化粪池-调节池-MBBR池-高效沉淀池-消*-排至市*污水管网!

图1:雷神山污水处理平面图图2:雷神山污水处理剖面图

附:

《水体消*方面的几种经典方法大盘点》

常用化学消*剂

目前大规模投入使用的主要是以下三种:a.臭氧b.二氧化氯c.液氯

这四种消*剂比较如下:从生物杀菌能力看,其高低位序为:臭氧二氧化氯液氯氯胺;从稳定性和消*的持续性来看,其高低位序为:氯胺二氧化氯液氯臭氧;

从三卤甲烷形成潜力和总有机卤形成潜力来看,其高低位序为:液氯氯胺二氧化氯≈臭氧。综合起来考虑,则认为二氧化氯是一优良消*剂和强氧化剂,是世界卫生组织(WHO)和世界粮农组织(FAO)向全世界推荐的A1级广谱、安全和高效消*剂。

过程

水处理过程中的氯化消*是最通用的最重要的消*步骤,但是在此以前的其他处理步骤也能有效地去除病原体。

“例如,废水的二级处理出水用混凝沉淀法能去除病菌和病*99.%,而混凝沉淀-过滤法的去除率达99.%。石灰混凝沉淀已被证明在高pH值条件下能有效地去除病*并使其失去活性。氯化消*能保证更彻底地杀灭病原体,水中的余氯还具有持续消*作用。

氯消*

氯与水反应时,一般产生“歧化反应”,生成次氯酸(HOCL)和盐酸(HCL)。

HOCl是中性分子,可以扩散到带负电的细菌表面,并穿透细胞壁进入细菌内部起氧化作用,破坏细菌的酶系统使细菌死亡。OCl也具有杀菌能力,但带负电,难以接近带负电的细菌。HOCl和OCl的杀菌效果在试验的条件下大致为80:1。

控制水的pH值,以保持水中HOCl较高的百分率,能获得较好的消*效果。

上面所说的是在没有氨氮的水中的氯消*状况。实际上待消*的水大多含有氨氮,向这种水中投氯后,水中氯和氮化合物的最重要的反应,是次氯酸与氨的反应。这是一个分段反应过程:

在pH值大于9时,几乎只生成一氯胺;在pH值约为7.5时,一氯胺和二氯胺数量几乎相同:在pH值小于6.5时,二氯胺占优势;三氯胺只有在pH值低于4.5时才存在。在水中有氯胺存在时,HOCl仍起着消*作用,到水中的HOCl消耗完了后,反应才向左进行,继续生成HOCl。因此,水中有氮化合物时,会使消*过程变慢。

氯同氨的克分子比大于1时,发生氨的氧化和氯的还原;两者的克分子比为2:1左右时,能发生基本上完全的氧化还原反应,并且经过一定的时间,导致氨和起氧化作用的氯完全从溶液中消失,此点称为折点。然后随着投氯量增加,水中的剩余有效氯才逐渐增加。在折点前氯化的剩余氯是化合态的有效余氯,而在折点后氯化的剩余氯则是游离态的有效余氯,这时消*效果最好。

在折点以后继续投氯,称为折点氯化。这种方法的氯耗量明显增大,但对污染较严重的水的去污消*效果十分显著,除杀灭细菌外,还可以降低水的色度,去除恶臭,去除锰、铁,去除酚及其他有机污染物,并可控制藻类繁殖。采用折点加氯消*后往往要有脱氯措施。脱氯可采用化学药剂法(投加二氧化硫,亚硫酸钠)和活性炭吸附法等。

氯的灭菌作用主要是次氯酸,因为它是体积很小的中性分子,能扩散到带有负电荷的细菌表面,具有较强的渗透力,能穿透细胞壁进入细菌内部。氯对细菌的作用是破坏其酶系统,导致细菌死亡。而氯对病*的作用,主要是对核酸破坏的致死性作用。

主要特点

(1)处理水量较大时,单位水体的处理费用较低;(2)水体氯消*后能长时间地保持一定数量的余氯,从而具有持续消*能力;(3)氯消*历史较长,经验较多,是一种比较成熟的消*方法。

缺点

但是自从年陆克和伯勒分别在荷兰与美国的城市自来水中检出了氯仿等三卤甲烷(THMs)有机物,年美国国家癌肿研究所通过对大鼠和小鼠进行口服氯仿实验确定其为致癌物质,人们发现饮用水氯消*后,水中含有具有致畸、致癌、致突变的THMs等有害消*副产物。随着对THMs危害性研究的深入,引起了对其它消*副产物的研究。

至今已知的消*副产物已经有种以上,但是绝大多数的浓度只有微克/升(μg/L)级,且许多消*副产物未作进一步的研究。在大量的消*副产物中,目前集中研究的只有三卤甲烷、卤乙酸、卤乙腈、卤代酮、卤代醛、卤代酚等20余种,其中对于THMs的致癌性已有共识,其它大部分具有一般*性,部分具有致突性。THMs等卤化有机物的产生主要是水体中的有机物与氯作用的结果,而城市生活污水中含有大量的有机物,经氯消*后,会生成卤化有机物等消*副产物,随污水进入地面水体,污染水源,并对鱼类等水生生物产生*害作用。

避免途径

氯胺消*取滤后水分装至两个mL磨口瓶中,通过加入氯化铵控制水中氨氮的含量,使其中一个磨口瓶内氨氮含量为0.54mg/L、另一个为0.06mg/L。在有效投氯量均为4mg/L的情况下,经24h氯化反应后测定两瓶水样的三氯甲烷含量。由于后者氨氮浓度很低,所以可以认为是活性氯消*,而前者则可看作是氯胺消*。显然,在相同的投氯量下水中氨氮的浓度高,游离余氯的含量就低,产生三氯甲烷的量也就相对较低。从这个角度讲,保持水中有一定数量的氨氮,有利于减少消*副产物的产量。

对氯胺消*而言,由于HOCl是逐渐释放出来的,所以更能保证管网末梢和管网水流速小的地区的余氯要求,也会使自来水中的氯嗅味减轻一些,这是氯胺消*的优点。但是,由于氯胺消*作用缓慢,因此不能作为基本杀菌消*剂,而应作为出厂水在管网系统中长时间维持水质卫生的辅助消*剂。氯胺对人体健康也存在着潜在的影响,应根据水质和管网的具体情况控制适量。水厂距供水管网较近、水流在管中停留时间<12h,且有机卤化物含量较小时不宜采用氯胺消*。

所以:加氯消*过程中消*副产物的生成量与投氯量、水中有机物的浓度、反应时间、水的pH值及氯的存在形式有关。其中,降低以腐殖酸为代表的有机物浓度和减少投氯量是降低消*副产物浓度的最有效、最可行的方法。在可能的情况下,对其他氯化反应条件也应进行调整和优化,从而使加氯消*产生的消*副产物最少。氯胺和二氧化氯比加氯消*产生的消*副产物明显减少,是控制消*副产物产生的有效措施。

为了避免有害消*副产物的产生,采取的主要途径有:

(1)预处理去除三卤甲烷前驱物(主要是富里酸和腐殖酸);(2)采用代用消*剂或消*方法,近年来对用臭氧、二氧化氯和氯胺代替氯为消*剂进行了大量的研究。

二氧化氯消*

二氧化氯虽然不属于有效氯化合物(凡是水解形成次氯酸者)家族,但是氧化能力约为有效氯的2.5倍,能在较宽的pH值范围内,包括在高pH值环境中比有效氯更迅速地杀灭细菌和孢子。此外,它还能有效地去除色、臭、味、锰、铁、酚及氯酚化合物和藻类。二氧化氯与有效氯不同,在水溶液中不会与氨反应,也不会与有机物反应生成三卤代甲烷(THM)类化合物(其中有些被怀疑为致癌物质)。因此,用二氧化氯代替有效氯进行消*,近年来受到普遍的重视。

性能

二氧化氯具有广谱消*效果,同时又不会与水中的有机物反应生成氯化消*副产物,所以它在自来水消*中的有逐渐上升的趋势。年,美国国家环保局提出饮用水中三氯甲烷含量必须小于0.1mg/L,并推荐二氧化氯消*作为控制自来水中三氯甲烷含量的有效措施之一。由于二氧化氯性质非常活泼,无论气态或液态常会由于未知原因而发生爆炸,其储存运输也较困难,一般要采用现场制备的使用方式,这在一定程度上阻碍了其推广应用。

二氧化氯的杀菌消*作用:

二氧化氯在自然界中几乎以游离单体的形式存在,基本不与水发生化学反应(水解歧化),也不以二聚或多聚状态存在,这令它在水中的扩散速度比较快,渗透力也强,特别是在低浓度时更突出,二氧化氯的氧化能力强,是氯的2.6倍。二氧化氯的杀菌作用不受PH值影响,可在广泛的PH值(3.0~9.0)范围内,杀死水中的细菌和病*。二氧化氯的持续消*能力强,它的水溶液很稳定,尤其在低浓度时更突出。给水管网是一个密封的系统,管道内阴凉且避光,因此,二氧化氯在管网中能够保持稳定的残量,控制细菌、病*、藻类等微生物的再度繁殖,二氧化氯还能分解残留的细胞结构,控制粘泥和生物的积聚,使微生物缺乏繁殖生长的条件和环境。

二氧化氯投加工艺:

(一)对于有清水池的水厂,一般将二氧化氯的投加点选择在滤后清水池进水口处,靠清水池中有效的接触时间,达到杀菌、消*效果。如若投加在滤后管道中,因有利于混合均匀,效果更好。(二)对于没有清水池的直供水,可将二氧化氯直接投加到供水管道中。(三)对于配备在线检测自动控制装置的水厂,可在投加点之前设置流量控测装置,自动测定水流量值并转成控制信号给二氧化氯发生器以控制二氧化氯投加量,或在出厂水管上设置余氯或二氧化氯控测装置,自动测定出厂水余氯值或二氧化氯浓度值,并转成控制信号后流量信号复合控制投加量,使加药量更精确。但在低温低浊条件下,水温5°C~6°C,同样投加0.25mg/L时,作用5min,不能将大肠杆菌降至0cfu/ml,必须将二氧化氯投加量提高至0.5mg/L,方可将大肠杆菌降至0cfu/ml。在实际运行中,要达到消*杀菌效果,又要尽可能节约成本,我们摸索总结出只要投加量控制在0.15~0.30mg/L,停留时间30min,完全可以确保管网水中的微生物学指标和感官性指标。

二氧化氯用水自来水消*优点

(一)ClO2在失活病*,隐孢子虫和贾第虫方面比CL2更有效;(二)ClO2不形成氯仿等有机卤代物;(三)ClO2杀菌特性几乎不受PH影响,且杀菌效果明显好于CL2;(四)ClO2可用于控制藻类、腐败植物和酚类化合物产生的嗅和味问题;(五)ClO2氧化铁、锰、硫化物、氰化物和亚硝酸盐以及许多有机物;(六)ClO2在水中的剩余量,将延长或保证管网水中的消*作用;(七)ClO2不与氨反应,也不与溴化物反应形成溴或溴酸盐;(八)ClO2在减少杀灭斑贻贝方面是有效的;(九)ClO2在实际运行中安全性比投加CL2更可靠,并可省去漏氯回收装置。综上所述,二氧化氯作饮用水消*剂,投加量在0.15∽0.30mg/L浓度范围内,从消*的效果、消*安全性、口感及嗅和味方面来看,优于液氯消*,使水质量得到很大提高,满足了人们对高品质生活饮用水的需求,二氧化氯正逐渐被使用者接受和认可,是一种很有前途的消*剂。

臭氧消*

臭氧不稳定,不能贮存,故只能现场制造和应用。臭氧消*的独特优点在于它能高速和高效地杀灭病菌和病*,消除囊孢。此外,它能氧化许多种有机化合物,而且臭氧分解后的唯一产物是氧。消*作用在很宽的温度和pH值范围内有效。缺点是电耗大、费用大、没有持续的剩余消*作用。

在大多数情况下,对低浊度(≤1度)和低有机物的水消*,臭氧化5分钟后的臭氧剩余量为0.1毫克/升即可满足要求。达到这一剩余量的臭氧投量,取决于预处理的程度。在给水处理中,其投量范围一般为1.5~3毫克/升;而在废水的高级处理中,为使每毫升水中的大肠杆菌含量降至2.2个以下,每升水需要的臭氧投量约为15毫克。

紫外线消*

饮用水紫外线消*技术应用分析

氯消*会产生具有致癌作用的氯化消*副产物,而近些年来贾第虫和隐孢子虫的发现,使现有的氯消*工艺面临严峻的挑战,人们开始寻找新的替代消*技术有效地提高消*效果,并且可以降低消*过程中产生的副产物对人体健康的潜在危害,同时保证饮用水的微生物学安全性和化学安全性。在众多的替代消*技术中,由于紫外线消*不添加任何化学物质、消*效果好及不产生消*副产物等优点而引起人们的重视。紫外线消*的历史非常悠久,在欧洲,饮用水紫外线消*已有近百年的历史。

年,法国的马赛一家自来水厂最先安装了一套紫外线消*系统对饮用水进行消*,到目前为止,西方发达国家已在污水处理厂安装了近套大型紫外线消*系统,应用该技术的厂家约占污水处理厂总数的10%。同时,至年底已有0多家自来水厂采用了紫外消*技术,占自来水厂总数的10%以上,并且大量的紫外消*技术改造工程正在进行之中。由于紫外线消*在环保及人身安全方面的突出优点,欧洲及北美的许多国家将紫外线消*列为用水终端和用户进水端及小型给水系统中的首选方法。尤其是发现自来水中存在隐孢子虫后,美国已经将紫外消*工艺作为自来水消*的最佳手段写入供水法规中。

紫外线位于X射线和可见光之间,在物理学上一般将紫外线分为真空紫外线区(nm)、远紫外区(-nm)和近紫外区(-nm);按其生物学作用的差异,紫外线可分为UV-A(-nm)、UV-B(-nm)、UV-C(-nm)和真空紫外线部分。水处理中实际上是使用紫外线的UV-C部分,在该波段中nm附近已被证实是杀菌效率最高的紫外线。紫外线灭菌的原理是基于核酸对紫外线的吸收。紫外杀菌本质上是一个光化学过程,每一粒波长.7nm的紫外线光子具有4.9eV的能量,紫外光子必须被吸收才具有活性。

核酸是一切生命体的基本物质和生命基础,核酸分为核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)两大类,其共同点是由磷酸二脂键按嘌呤与嘧啶碱基配对的原则而连接起来的多核苷酸链。当微生物体受到紫外线照射时,会吸收紫外线的能量,从而引起DNA的损伤,最常见的两种损伤形式为环丁烷嘧啶二聚体(cyclobutanepyrimidinedimmer,CPD)和嘧啶-嘧啶酮光产物(pyrimidinepyrimidonephotoproducts,PP)。当DNA受到紫外线照射后,相邻的嘧啶碱基共价交联形成环丁烷四圆环,使两个碱基的5、6位双键饱和,形成CPD。嘧啶-嘧啶酮光产物是通过5嘧啶的5和6位碳原子或3嘧啶的4位碳原子和位于4位碳的氧原子或亚氨基异构体间形成的二氧乙烷或氮杂丁烷4圆环而形成的,这些都是比较稳定的化学键,从而阻止了DNA的复制;另一方面,在紫外线的照射下可以产生自由基引起光电离,造成微生物不能复制繁殖,就会自然死亡或被人体免疫系统消灭,不会对人体造成危害,从而达到消*的目的。

紫外线消*对水中微生物的灭活效果

紫外线消*具有较高的微生物灭活效果,对水中多种微生物都具有良好的灭活效果,并且杀菌速度快,大多数都是在1秒之内。另外,紫外线消*技术对近些年发现的致病性病原微生物贾第虫和隐孢子虫也具有良好的灭活效果。隐孢子虫孢囊通过人畜的粪便排入环境,它们可在环境中存活很长时间,隐孢子虫卵囊和贾孢子虫孢囊比其它水传染病源微生物的存活时间长,因而可引起多次疾病的爆发。隐孢子虫引起的疾病非常严重,其普遍的的症状是腹泻、呕吐、低烧,类似流感的症状,而对免疫机能不健全的患者,如艾滋病患者,其疾病更为严重,导致死亡。

如年美国拉斯维加斯市爆发隐孢子虫病,20名艾滋病患者死亡。近年来的研究表明,使用低压汞灯和中压汞灯的辐射剂量在30J/m2时,能灭活隐孢子虫99.9%以上,并且通过大量的实验证明低压汞灯和中压汞灯均能有效地灭活隐孢子虫。紫外线消*对*团菌也有良好的效果,Muraca比较了臭氧、紫外线和氯和加热对*团菌的灭活情况,紫外线和加热(60度)1个小时产生了5log的灭活,氯和臭氧需5个小时才能达到同样的灭活效果

紫外线消*的优势

(1)紫外线消*技术具有较高的杀菌效率,运行安全可靠。紫外线消*对细菌和病*等具有较高的灭活效率并且由于不投加任何化学药剂,因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。(2)对隐孢子虫和贾第虫有特效消*效果,常规的氯消*工艺对隐孢子虫和贾第虫的灭活效果很低,并且在较高的氯投量下会产生大量的消*副产物,而紫外线消*在较低的紫外线剂量下对隐孢子虫和贾第虫就可以达到较高的灭活效果。(3)不产生有*有害副产物,不增加饮用水的AOC含量。紫外线消*不改变有机物的特性,并且由于不投加化学药剂,不会产生对人体有害的副产物,并且不会增加AOC和bdoc等损害管网水生物稳定性的副产物。(4)能降低臭味和降解微量有机物,紫外线对水中多种微量有机物具有一定的降解能力,并且能够降低水的臭和味。(5)占地面积小,运行维护简单、费用低。对每天5万吨污水用氯消*来说,需建有一个米长、3米宽的接触渠。采用紫外线消*只需20米长3米宽的面积;紫外线消*运行维护简单,运行成本低,可达每吨水仅4厘人民币甚至更低,其性能价格比具有很大优势。(6)消*效果受水温、pH影响小。

紫外线消*技术在工程应用中缺点

主要有以下几个方面:

(1)无持续杀菌能力,消*后的水如果遇到新的污染源,会再次被污染,需与氯配合使用;(2)浊度及水中悬浮物对紫外杀菌有较大影响,降低消*效果;(3)紫外灯套管容易结垢,影响紫外光的透出和杀菌效果,因此需要对套管进行定期的清洗以及采取表面降温措施来防止管垢的形成;(4)细菌的复活现象,一些细菌被紫外照射失活的病*细菌可通过光的协助修复自身被破坏的组织,达到复活目的,另外一些细菌可能存在着暗复活现象(无需光照);(5)国内使用经验少,在国内,虽然工程上已经逐渐开始使用紫外线系统,但是对于紫外线消*技术的研究并没有完全开展起来,对于紫外线消*的应用也还存在较多问题。

紫外线消*技术应用前景

紫外线消*具有广谱性,对多种病源微生物都有较好的作用效果。欧洲许多国家以及北美的加拿大和美国已在九十年代分别修改了环境立法,在废水处理后的消*以及饮用水的消*上,都推荐采用紫外线消*技术。目前紫外线在饮用水消*、再生回用水消*、生活污水、工业废水等的消*处理中得到了一定的应用,尽管紫外线消*技术存在无持久杀菌能力、细菌光修复问题及灯管的使用寿命等问题,但是相信随着人们对紫外线消*技术研究的不断深入,杀菌效率更高的中压灯、脉冲灯的出现,灯管使用寿命的延长,以及对紫外线消*系统设计研究的深入,紫外线消*装置产品的商业化、国产化,绿色环保高效的紫外线消*技术在我国饮用水消*中将具有良好的应用前景。总之,各种消*剂均有其自身的优、缺点,应根据原水、水厂特点有针对性地加以应用。

版权申明:本