专业治疗白癜风医院 http://wapyyk.39.net/bj/zhuanke/89ac7.html医院项目位于非洲布基纳法索的博博-迪乌拉索市,为我国援建项目,规划新建一座张医院,总建筑面积约为㎡,主要功能包括门急诊楼、医技楼、病房楼等,并设有行*管理、后勤保障、中国医疗专家公寓等功能用房及相关配套设施。根据《援布基纳法索博博-医院项目立项建议书》和《援布基纳法索博博-医院项目可行性研究报告》,本项目采用了中国的技术标准。
项目周边市*条件
该项目南侧有一条N1公路,N1公路为布基纳法索最主要的公路,从首都瓦加杜古至博博-迪乌拉索后向西南方向延伸。市*供水已沿N1公路接至离本项目约1m处,管径及水压不详,当地市*同意将供水管道延伸至本项目指定位置,但市*供水极不稳定。由于当地地下水资源丰富,除市*供水外,可在项目用地内打备用水井,解决供水问题。整个场地为西高东低、北高南低,N1公路两侧有排水沟,离东南角约20m处有一个约3m×1m的雨水涵洞,东侧地形低于本项目用地并有一个低谷带,雨水可向南排至公路侧的雨水沟,也可向场地外低处排放。但项目附近没有市*污水管道,现计划在院内建设一个污水处理站,所有污水均须经污水处理站处理,在满足《医院污水处理工程技术规范》(HJ-)要求后,通过渗井排放(当地土壤多沙,利于渗井排放)。根据现有市*条件及当地的经济情况,合理选择污水处理站的工艺十分有必要。
医院各部门排水情况及水质指标
本项目排放的污水主要分为医疗排水及办公、生活区域排水。医疗部分包括病房、手术部、检验科、诊疗室等;办公、生活区域包括学生宿舍及专家公寓、后勤保障和食堂等。
该医院排水类型及主要污染物
表1医院各区域排水情况及主要污染物
部门
污水类型
主要污染物
COD
BOD
SS
油脂
病原体
重金属
病房
医疗污水
√
√
√
√
门诊楼
医疗污水
√
√
√
√
手术部
医疗污水
√
√
√
√
检验科
医疗污水(含铬)
√
√
√
√
√
食堂
生活污水
√
√
√
√
学生宿舍及专家公寓、后勤保障
生活污水
√
√
√
注:√表示有污染物。
由表1可知,该医院污水中的主要污染物包括COD、BOD、SS、病原体、油脂和重金属铬等。
水质指标
根据我国原环保部年颁布实施的《医院污水处理工程技术规范》(J-)要求,医院污水水质指标可参考表2的经验数据。
表2医院污水水质指标数据
指标
BOD5
(mg/L)
CODcr
(mg/L)
NH3-N
(mg/L)
SS
(mg/L)
粪大肠杆菌
(个/L)
污染物浓度范围80~~~~.0x~3.0x平均值.6x
污水处理站工艺选择
污水预处理措施
第一,传染病区污水设专用预消*池,采用二氧化氯消*方法。为避免过量的含氯污水进入院区污水处理站给对污水进行生化处理的微生物带来致死的风险,传染病区污水经预设消*池消*后须进行脱氯处理,方能与其他非感染病区污水一并进入院区自建污水处理站。
第二,中心供应室消*凝结水及锅炉房等高温排水经室外降温池降温处理,厨房及车库排水经隔油处理,然后一同排入污水处理站。
第三,因院区周边无市*污水管网,院区内所有污水均须通过渗井排放,故学生宿舍及专家公寓、后勤保障楼等排放的生活污水也须经化粪池处理后,排入污水处理站。
第四,须特殊处理的腐蚀性物质、试剂等单独收集。
污水处理站工艺选择
根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ-)的要求,污水处理站处理工艺应采用二级处理+(深化处理)+消*工艺。本项目拟采用工艺如图1所示。
工艺流程图
1.机械格栅原水首先经过格栅进入污水处理系统,利用机械格栅拦截污水中较大粒径的悬浮物、漂浮物、砂石等杂质,防止其进入后续处理系统后对系统中的水泵等设备造成磨损,从而影响设备使用寿命。分离后的污水进入调节池,栅渣通过机械清捞去除。2.调节池进行污水水量的调节和水质的均一化。医院污水水质、水量在不同时段差异较大,为保障后序构筑物正常运行,须设置调节池,保证后续生物处理的稳定。调节池内设穿孔曝气管,进行空气搅拌。3.缺氧池/好氧池(A/O工艺)A/O工艺将缺氧池(A段)和好氧池(O段)结合在一起,在A段微生物将医疗污水中的不易降解的大分子物质等分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,可提高污水的可生化性;O段,在充足供氧条件下,微生物在降解有机物的同时,硝化作用可将氨态氮氧化为硝酸盐氮,通过回流控制返回至缺氧段,在A段,微生物的反硝化作用可将硝酸盐氮还原为气态氮。该工艺流程简单,建设费用及运行费用较低,具有一定的脱氮效果,比较适合当地的实际情况。4.反应池反应池内可投加絮凝剂PAC、助凝剂PAM等,保证沉淀池沉淀效果。5.中间水池+砂炭过滤砂炭过滤在使浑水得到澄清的同时,可将污水中的有机物、病*、细菌等进一步去除,显著降低出水的悬浮物含量和浊度。建设费用及运行费用较低。6.消*池根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ-)的要求,医院污水必须进行消*处理。可采用的方法有液氯消*、臭氧消*、二氧化氯消*、次氯酸钠消*和紫外线消*等(表3)。
表3常用消*方式比较
消*剂
优点
缺点
适用条件
氯
技术成熟,投配设备简单,运行费用低,具有持续消*作用
产生的有机氯化物具致癌、致畸作用;管理、运行时有一定危险性
远离人口聚集区、规模较大医院
次氯酸钠
管理、运行无危险性,无*
产生的有机氯化物具致癌、致畸作用
经济欠发达医院
二氧化氯
具有强氧化作用,无有机氯化物产生;投加简单
须现场制备;运行管理有一定危险性;对管理水平要求较高
医院,但对管理水平要求较高
臭氧
氧化能力强,接触时间短;无二次污染;消*性能稳定
运行管理有危险性;操作复杂,须做尾气破坏处理;电能消耗、运行成本、基建投资均较高
医院优先选用
紫外线
无臭味,无有害物质残余;可实现自动化,操作简单;管理、维修、运行费用均较低
石英套管与紫外灯管须定期更换;电耗大;对水质要求高;后续无杀菌作用
当二级处理出水nm紫外线透射率不小于60%、悬浮物浓度小于20mg/L时采用
医院当地经济条件落后,工人技术水平较低,综合比较各种消*方式的优缺点后,最终考虑选用次氯酸钠进行消*,既能保证较好的消*效果,又可保证出水的余氯量,达到持续消*的效果。7.污泥处理污水处理系统排出的污泥含水率约96%~99%,体积较大,为便于最终处置,须对污泥做脱水处理,降低其含水率,污泥脱水后直接由卡车运出场外。常用的污泥脱水处理方法有:自然干化、机械脱水等。自然干化一般采用污泥干化场;机械脱水一般须要先对污泥进行浓缩,再进行脱水处理,常用的脱水设备有板框压滤机、带式压滤机、离心式脱水机等。
表4污泥脱水工艺优缺点比较
工艺医院规模脱水设备费用运行成本污泥干化场能耗低,设备简单,运行费用低占地面积大,臭味大,对环境影响大中、小型低低板框压滤机能耗低、泥饼含水率低噪声较大,设备贵,间歇运行,车间环境差中、小型较贵较高带式压滤机电耗少,噪声小,生产效率较高,可连续运行占地面积大,冲洗水量大,车间环境差大、中型低较高离心脱水机占地面积小,车间环境好,无须冲洗水噪声大,电耗大,药剂量大大、中型贵较低由表4可知,污泥干化场投资、运行费用较低,比较适合当地的经济情况,但当地工人技术水平较低,医院污泥处理若不彻底,极易造成二次污染,且污泥干化场臭味大,对当地环境影响也较大。经分析比较,污泥处理采用板框压滤机。8.污泥最终处置污泥经过脱水处理后,应进行最终处置。常见的污泥处置方法主要是农用、焚烧、填埋3种。结合该项目所在地实际情况,采用卫生填埋作为最终处置方案。
作者:赵磊邬红东李萍
单位:山东省建筑设计研究院有限公司
内容来源于本刊年05期《医院污水处理工艺的选择》
--往期推荐--?重磅!年HCDE(杭州)即将开启~?医院如何设计?视觉识别、空间感知、行为尺度,一个也不能少~?尊重自然、重视自然,医院设计理念值得借鉴~?《医院建设发展研究报告白皮书》编撰工作正式启动预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇