据人民网报道:11月19日15时40分许,哈尔滨市道里区友谊西路附近的富力江湾新城小区在建工地发生火情,现场产生大量浓烟。火势很快得到控制,无人员伤亡报告。目前,起火原因等正在进一步调查中。
秋冬季历来是火灾多发季节。
由于气候干燥,天气寒冷,
用火用电情况大量增加,
起火原因增多,火灾危险性急剧加大。
希望建筑企业提前做好消防安全管理工作,
小编特准备了一份
“施工现场消防安全管理控制要点”,
供大家参考~~
施工现场消防安全管理控制要点
严格动火审批制度
动火作业需严格执行动火作业审批制度。作业前开具动火票,明确动火人和看火人。检查动火作业环境周边是否存在可燃物、动火作业防护措施是否落实、消防器材是否到位等。动火票开具后,应安排专人巡视检查,动火人员应随身携带动火票备查。动火票注明的动火人和看火人不得随意更换,动火票当日有效,更换动火地点或动火环境变化后,应重新开具动火票。
施工现场动火等级分为一级动火、二级动火和三级动火:
1、一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火。凡属下列情况之一的动火均属一级动火:
(1)在禁火区域内动火;
(2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体或易燃气体的容器及与其连接在一起的辅助设备;
(3)各种受压设备;
(4)危险性比较大的登高焊、割作业;
(5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所;
(6)现场堆有大量可燃、易燃物的场所。
2、二级动火作业由项目责任工程师组织拟订防火安全技术措施,填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后,方可动火。凡属下列情况之一的动火均属二级动火:
(1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业;
(2)小型油箱等容器用火作业;
(3)登高焊、割等用火作业(施工现场常见的二级动火作业)。
3、三级动火作业由所在班组填写动火申请表,经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后,方可动火。
下列情况为三级动火:
在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业均属三级动火作业。
注重员工安全意识和能力培训
组织进行消防安全专项培训教育,播放近期火灾事故案例、普及消防常识、宣贯项目部消防管理制度,同时开展消防应急演练工作,掌握消防设施使用方法,提高应急处置能力和初起火灾的扑救能力。
初起火灾扑救原则:
先控制后消灭救人第一分清主次
先控制,后灭火;先重点,后一般;防中*,防窒息;听指挥,莫惊慌。
初起火灾特点:初起阶段是物质在起火后的几分钟里,具有燃烧面积不大,烟气流动速度缓慢,火焰辐射热量不多,周围物品和建筑结构温度上升不快的特点。这个阶段内,采用较少的人力和应急灭火器材,容易将火控制或扑灭。
定期检查维护消防设施,易燃易爆物品单独隔离存放
按照相关规定足额配置消防器材,尤其注意冬季施工期间消火栓的保温工作。定期检查消防器材的灵敏有效情况、是否存在被挪动被遮挡。易燃材料(安全网、保温泡沫板、保温用棉毡等)应集中隔离堆放,并设明显消防安全提示标识和禁烟标识。易爆物品设置危险品库房单独存放,并上锁专人管理。
施工现场灭火器以ABC类4KG干粉灭火器为主,临设每平米设置2只,木工加工场、油漆房等加工场地每50平方设置2只。现场室外消防栓相互间距不得大于米。
加强对临时用电线路的检查维护
对现场临电线路存在过载、短路等隐患的部位和老化的线路及时更换维护。对不使用的临电线路及时断电上锁。加强对临电私拉乱接(尤其生活区)的检查力度,防止电气原因引发火灾。
施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾注意事项:
(1)迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。
(2)当电源线因其他原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面保证人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,灭火时必须穿戴绝缘用品。
(3)扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机、二氧化碳灭火器或干燥砂子,严禁使用导电灭火剂进行扑救。
组建义务消防队,全现场禁烟
抽调现场班组负责人员、经常动火作业人员、安保人员等组建项目义务消防队,进行集中培训教育,提高应急处置能力。设置吸烟区,全现场严禁吸烟,生活区严禁卧床吸烟。
火灾事故猛于虎,冬季因气候天干物燥,大功率取暖设备的集中使用,是火灾的易发多发季节。只有真正落实消防安全管控措施,及时消除消防隐患,才能确保施工安全顺利进行。继续怀有侥幸心理,必将承受不可承受之重。